土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT二次击穿保险,接地问题

PT二次击穿保险,接地问题

发布于:2013-11-13 13:51:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如图所示,开口三角的接地是这样,还是说要接到B相,空开之后在接地。

122.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 沙发
    还需要空开?我们的柜子上就没有
    开口三角也要接地?
    2014-08-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二次绕组有三组的电压互感器倒第一次看到。

    Y绕组一般在中性点接地,为什么要B相接地,可能是沿用老式(以前没综保)继电器线路吧?
    2014-08-19 16:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AL- JD系列电缆接地箱概述功能

35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。

回帖成功

经验值 +10