消防设备断路器从变压器到控制箱,都需要取消过载保护或者过载仅报警不动作。常熟的CM3系列满足过载仅报警不动作。:lol
2016-04-16 10:09:16
赞同0
-
zwdhz
板凳
陈氏屾人 发表于 2013-11-13 14:36 楼主意思是选择32002电机保护用而且不带热动脱口的。其实我觉得很奇怪的一点,风机,水泵的断路器(暂定不管微断还是塑壳),风机、水泵的过载保护是靠断路器来保护的吗?比如7.5KW的风机,工作电流是15A,按照1.05倍的过载保护,断路器选择16A。一般按照我的设计和理解,这个功率的电动机断路器都是选择20A以上,过载动作的电流也是额定电流的正负10%(考虑断路器的动作范围误差),如果选择16A可能有存在误动作的可能性。所以个人认为:断路器的热保护其实只是保护线路的过载,不可能刚好可以做为风机、水泵的热保护而误动作。