1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?
2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    消防设备断路器从变压器到控制箱,都需要取消过载保护或者过载仅报警不动作。常熟的CM3系列满足过载仅报警不动作。:lol
    2016-04-16 10:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    陈氏屾人 发表于 2013-11-13 14:36 楼主意思是选择32002电机保护用而且不带热动脱口的。其实我觉得很奇怪的一点,风机,水泵的断路器(暂定不管微断还是塑壳),风机、水泵的过载保护是靠断路器来保护的吗?比如7.5KW的风机,工作电流是15A,按照1.05倍的过载保护,断路器选择16A。一般按照我的设计和理解,这个功率的电动机断路器都是选择20A以上,过载动作的电流也是额定电流的正负10%(考虑断路器的动作范围误差),如果选择16A可能有存在误动作的可能性。所以个人认为:断路器的热保护其实只是保护线路的过载,不可能刚好可以做为风机、水泵的热保护而误动作。