土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电缆感应电问题

关于高压电缆感应电问题

发布于:2013-11-13 10:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
何为高高压电缆
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008

高压电缆的分类
高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。

YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆
VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆
由于铜导体的出色导电性能,越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道,而铝芯电力电缆的应用则较少,尤其是在越高压的电力系统中,选择铜芯电缆的就越多。

关于高压电缆感应电问题
此问题发生在江苏沙钢冷轧厂,酸洗电气室由总降110KV变电所中10KV高压柜引出到酸洗电气室电抗器,再由电抗器引出到酸洗电气室高压进线柜;采用单芯电缆 ZR-YJV-8,.7/10KV 1(1*185)电缆,由总降长度大约350米,成品字形敷设。高压电缆一头接地且在总降内接地;已经生产半年,但最近发现如下情况:

1、在酸洗电气室地下室转弯引上到电抗器的转弯处发现有感应电,是相与相之间
2、此感应电在潮湿的位置可以看到明显的火花
3、此处位置离二楼电抗器高压电缆头处大约25米左右
4、拿万用表测试 此感应电对地大约有800V的电压(最高电压)
5、在此25米的位置有好几处地方都是此状态
6、有响声,声音就像在下雨天高压电上面发出嗤嗤的声音


请各位分析下这是什么原因?是高压电缆头做的有问题?还是电缆本身的问题?还是接地的问题?还是什么问题?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求购江苏省中压开关站、配电室标准化设计

江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则方案号:ZK-A-3 二进十出 地上开关站ZP-A-4 本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA 地上配电室ZP-A-5 本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 地上配电室ZP-A-6 本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA 地上配电室ZKP-A-12 二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA

回帖成功

经验值 +10