发布于:2013-11-13 09:55:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-13 09:57 编辑
请问
110KV大接地系统
开口三角形电压互感器发生单相短路时开口电压为什么是100V?
开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。 正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现100V电压,电压继电器动作,或报警或跳闸。
但是具体为什么是100V?
以110KV系统为例的
中性点直接接地系统电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,故障相A相的电压为零,非故障相B、C相的电压大小和相位均与故障前的相同,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,故电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100)V。
我想问
开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1是如何求得的等于100V? 3U零=100V如何得来的?(我知道10KV
小接地系统中为开口三角变比为100/3V,因此
3U零=
{
3X (100/3)}=100V,但是不明白大接地系统中是如何得来的100V
)
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
标签: 休闲 分类: 电力
在中性点直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压是100V,中性点不直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压100/3V,这样就保证了在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,开口三角形输出电压是100V;而在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,开口三角形输出电压也是100V,这个可以从向量图上求出来,在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为0,其他两相电压不变,求向量和就是100V,在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,求向量和也是100V。因为电压互感器负载额定电压为100V,所以要求开口三角上输出的最高电压不能超过100V,110kV系统为中性点直接接地系统,单相短路后,其他两相电压不变,非接地两相取向量和为√3倍的相电压,为了保证100V的输出,因此每相绕组的比为100/√3V,10kV系统为中性点不接地系统,单相接地后,其他两相电压升高为√3倍相电压,非接地两相再取向量和即为√3倍的√3倍相电压,也就是3倍的相电压,要保证开口三角输出电压为100V,单相绕组电压应为100/3V。 为使继电保护装置的制造标准化和系列化,一般要求单相接地故障发生后,PT开口三角绕组的二次电压为100V,典型设计中对大接地系统的PT二次额定电压选择为100V,小接地系统的PT二次额定电压选择为100/3V(开口三角)。大接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为1倍二次额定电压值;小接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为3倍二次额定电压值.接地系统的开口三角PT变比是U1/100,单相接地时一次零序电压为U1,故二次为100V;不接地系统的开口三角PT变比是U1/33,单相接地时一次零序电压为3U1,故二次为33*3=100V;
回复 举报