土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教地下车库配电的问题

请教地下车库配电的问题

发布于:2007-09-20 11:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面法两张图,请高手帮我看看.我总觉得消防设备要在最末端切换.

1190259246355.JPG


1190259246623.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dancerlee
    dancerlee 沙发
    定消防负荷要在末端互投!
    同意!
    过载保护和接触器在下一级的箱子里.
    2007-09-21 12:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • malongknowledge
    明显不合规范,规范明确规定消防负荷要在末端互投!
    而且动力类少必要的过载保护和接触器。
    2007-09-20 22:43:20

    回复 举报
    赞同0