土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?

爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?

发布于:2013-11-13 08:42:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?
做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ydiqwz
    ydiqwz 沙发
    ydiqwz 发表于 2013-11-13 08:53 谢谢,非常感谢!您做过煤气调压站的电气设计吗?
    2013-11-13 08:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • ydiqwz
    ydiqwz 板凳
    zigj 发表于 2013-11-13 08:50 当然需要。看GB50058:"爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其 …谢谢,非常感谢!
    2013-11-13 08:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表都有些什么规格的?用户用电计量如何设计?

电表都有些什么规格的?用户用电计量如何设计?非常感谢各位大神答疑解惑!

回帖成功