供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150M,应该怎样理解?

发布于:2013-11-12 18:47:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范87页,8.6.1.6条,供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150M。应该在理解,这个问题怎么去考虑,是不是做规划的时候就应该考虑,考虑室外消防水池的位置,是否满足此条规范要求?希望高人能够解答,谢谢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    意思就是,如果你设了室外消防水池,且该水池需要消防车取水,那就必须满足150米,但如果你设了室外消防水池,室外用水量通过室外消防管网,由消防车从室外消火栓上取水,不用从消防水池取水,那就不用考虑这个150米了。
    2013-11-13 10:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条条文说明第5歀内容: 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。