关于这条参数:高规5.1.5似乎是做了规定。 这里想问个问题,平常楼梯都是按0板厚来建模,然后输入荷载。PKPM中0厚的板是否也被定义为刚性板,那和实际中楼梯的刚度有什么偏差吗?地下室强制采用刚性楼板假定,很多人都知道算参数点上这两个参数,算配筋和内力不点。但是听过几个高手的交流,感觉这里面内容太深了:比如当单塔楼下面带很大地下室板时可不点,还有无梁楼板什么的等等,摸不到内在的东西。希望大侠把这两个问题稍微阐述下,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wy389224159
    wy389224159 沙发
    正想学习这个,高手求解
    2015-09-07 10:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • 逐风
    逐风 板凳
    验算周期和位移等整体性参数时点的,计算内力和配筋时不点。当然,大开洞等导致刚性假定不成立的,都不用点刚性假定
    2014-04-21 09:43:21

    回复 举报
    赞同0