给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助消火栓问题,谢谢各位啦
求助消火栓问题,谢谢各位啦
请问哈9层办公楼,每层约400平方,层高3.5米,每层楼需要布置几个消火栓,消火栓泵的流量和扬程选多大?谢谢,
发布于
2013-11-12 13:26:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
huangzhimin
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)有关规定和条文说明:
1、室内消防用水量可参见第8.4.1条强制性条文规定: 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:第2 歀 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(如按办公楼、教学楼等其它民用建筑, 层数9层≥6层、V=400x9x3.5=12600m3>10000 m3,消火栓用水量 15L/s、同时使用水枪数量3 支、每根竖管最小流量10 L/s)。
2、室内消火栓的布置可参见第8.4.3条设计规定及条文说明 。(设计规定及条文说明内容略)
2013-11-13 09:11:13
来自 PC
评论
举报
造杯水
ufocome 发表于 2013-11-12 16:47 我不是水专业,不懂,9层办公室属于高层公共建筑吗,那个大侠直接帮我选哈,找懂的人弄,因为有个消防法,瞎弄的话当心违法
2013-11-13 08:22:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ufocome
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
41
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
huangzhimin
加载更多1、室内消防用水量可参见第8.4.1条强制性条文规定: 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:第2 歀 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(如按办公楼、教学楼等其它民用建筑, 层数9层≥6层、V=400x9x3.5=12600m3>10000 m3,消火栓用水量 15L/s、同时使用水枪数量3 支、每根竖管最小流量10 L/s)。