土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电,电工专用的电路问答!

施工现场临时用电,电工专用的电路问答!

发布于:2013-11-12 11:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

施工现场临时用电,电工应知题整理分享!

1、施工现场临时用电专用的电路中性总直接接地的220\380三相四线电力系统,必须符合下列规定(三项基本原则)?
采用三级配电系统;
采用TN-S接零保护系统;
采用二级漏电保护系统;

2、什么是三级配电系统?
配电系统设置配电柜、或总配电箱、分配电箱、开关箱,形成三级配电系统。

3、什么是TN—S系统?
是N线和PE线分别单独设置的三相五线制系统。

4、什么是二级漏电保护系统?
是指在总配电箱和开关箱设置漏电保护器形成二级漏电保护系统

5、什么情况应编制用电组织设计?
总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

6、临时用电工程图纸绘制要求?
临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

7、组织设计及变更要求?
组织设计及变更 ,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

8、电工要求?
电工属于特种作业人员、必须持证上岗工作

9、电工作业要求?
电气工程必须由电工完成,并应有人监护。

10、暂时停用设备要求?
暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

11、移动电气设备时要求?
移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后行。

12、临时用电工程定期检查要求?
临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

13、临时用电定期检查制度
施工现场可每月一次,基层公司可每季一次

14、外电架空线路正下方安全要求?
在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

15、护设施与外电线路之间最小安全距离?
应符合1KV-4M 1-10 KV-6M 35-110KV-8M 220KV-10M 330KV以上15M的规定。

16、外电防护设施材料要求?
宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设

17、外电防护IP30等级是什么意思?
能防止直径不小于2.5mm的固体异物穿过,

18、外电 防护 4项措施?
安全距离 ,绝缘隔离 ,其他与电杆加固措施

19、电气设备设置场所的安全要求?
应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置

20、关于电气设备的保护有什么要求?
电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出

21、保护接零、接地有什么要求?
施工现场电气设备必须做保护接零,严禁设备做保护接地。

22、施工现场对PE线的安全要求?
PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

23、关于重复接地的安全要求?
保护接零 在配电室 做重复接地外, 配电系统的中间处和末端处做重复接地电阻值不应大于10Ω

24、单独敷设的工作零线可否重复接地?
严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

25、金属电器安装板与金属箱体应做电气连接的说法是?
实际上是说金属箱体应做保护接零。

26、接地装置的接地线有什么安全要求?
每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接

27、电器设备都应设在什么场所?
所有的电器设备都应设在干燥、通风及常温场所,

28、停电维修时有什么安全规定?
停电维修时应挂接地线,并应悬挂‘禁止合闸、有人工作’停电标志牌。停送电必须由专人负责。

29、电箱、设备的距离?
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。电焊机一次线不宜超过5m

30、动力与照明开关箱可否没在一起?
动力与照明开关箱必须分设。

31、金属箱门保护要求?
金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

32、重复接地与N线相连接会产生什么后果?
会造成部分三相不平衡电流将通过大地流回中性点,而造成漏电保护器频繁误动作。

33、电箱的进、出线的安全技术要求?
电箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动电箱进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头

34、总配电箱电器的安全技术要求?
总配电箱 电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。

35、开关箱电器的安全技术要求?
开关箱可以用具有可见分断点和短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器即可,可不再另设隔离开关

36、隔离开关使用的安全技术要求?
隔离开关只可直接控制容量不大于3.0kW的动力电路,但不应频繁操作。

37、大于3.0kW 频繁操作的没备控制办法?
大于3.0kW 频繁操作应采用接触器和按钮等组成的控制电路

38、关于漏电保护器装设的安全技术要求?
应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作

39、开关箱中漏电保护器的参数选择?
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。特殊场所其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

40、总箱中漏电保护器的参数选择?
漏电动作电流应大于30mA,动作时间应大于0.1s,乘积不应大于30mA·s。


全部回复(234 )

只看楼主 我来说两句
  • congbohao5
    congbohao5 沙发

    楼主辛苦啦,谢谢分享
    2016-03-13 15:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • qianbi_liu
    qianbi_liu 板凳
    这是好东西,多谢
    2016-03-13 09:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去 2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆 3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来 这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

回帖成功

经验值 +10