土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM里怎么检查柱子配筋的正确性?

PKPM里怎么检查柱子配筋的正确性?

发布于:2007-09-20 10:48:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SATWE里计算后,柱子归并画施工图,之后怎么检查柱子配筋是否正确?
还有按单偏压和双偏压计算之后,配筋差别在哪儿?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李四维1994
    李四维1994 沙发

    结构平面相对规则,体系明显的。一般除了角部等特殊部位单双偏压配筋显示明显,其余部位变化不大。。若是平面不规则或者竖向不连续,打开洞等情况,一般双偏压配筋量上会大一级。具体情况具体分析。

    2022-09-27 23:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • lr120726020
    lr120726020 板凳
    柱子配筋的验算我一般是按照PK复合。单偏压和双片压配筋的区别在一般梁上基本没什么区别,但是对于一些特殊的柱子,双偏压是按照双面对称配筋进行配筋的,配筋比较大。
    2007-09-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一个PKPM配筋的问题

我这两天在做一个底框结构的工程,底框为一层,但中间有一夹层,上面为三层砖混,还有一阁楼层。现在是用TAT算的,但在梁柱配筋里面,配出来的托梁钢筋有12跟16的,看参数都和以前输的一样,不知道是哪的问题。在这求助各位大虾们帮解答一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10