土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看一下这是半绝缘还是全绝缘电压互感器?具体怎么分析

大家帮忙看一下这是半绝缘还是全绝缘电压互感器?具体怎么分析

发布于:2013-11-11 22:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮忙分析一下是什么绝缘?

IMG_20131106_145540.jpg


IMG_20131106_145546.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-15 07:49 编辑 mczlyou 发表于 2013-11-14 16:28 版主,好像你说的不是很明白呢,能再说清楚一下吗看电压互感器引接线处的电压等级,二个接线都能达到电压互感器电压的为全绝缘,只有一个达到电压互感器电压等级的为半绝缘。楼主图片中下面连接铜排处,看看能承受多少电压?(我看1000V也不行!)
    2013-11-15 07:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • mczlyou
    mczlyou 板凳
    lingxuct 发表于 2013-11-12 09:52 这是某些公司专门定制的特殊型号吧,通用型我们看(姑娘头上)有几个小辫(绝缘套管类的接线端),一个向上 …版主,好像你说的不是很明白呢,能再说清楚一下吗
    2013-11-14 16:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多