求助各位大神:
小区煤气调压站电气设计需要放哪些电气设备?都有什么要求?

全部回答(4 )

  • ydiqwz
    ydiqwz 发表于 2013-11-11 20:52 一个城镇小区的煤气调压站,面积不大,就四十多个平方,调压站有四扇窗子。这样的条件也需要防爆风机吗? …这个是1区的,好像说自然通风2次每小时就够了、
    2013-11-12 17:40:12 来自 PC 评论 举报
  • bighandsky
    ydiqwz 发表于 2013-11-11 20:52 一个城镇小区的煤气调压站,面积不大,就四十多个平方,调压站有四扇窗子。这样的条件也需要防爆风机吗? …对于有爆炸危险的房间,都是需要做防爆风机的,这个换气次数需要达到12次,你开窗都是自然通风,不能够保证12次换气的
    2013-11-12 10:35:12 来自 PC 评论 举报