强电入户管SC32能否改成PVC管

发布于:2013-11-11 16:10:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑

设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。

想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

1.png QQ截图20131111160656.png

QQ截图20131111160656.png


1.png

全部回复(127 )

只看楼主 我来说两句
  • yyl_2_0_0_8
    yyl_2_0_0_8 沙发
    从规范角度出发,“可以”用PVC;考虑到使用低烟无卤线缆的初衷,“应该”使用钢管。我的理解哈
    2015-03-05 16:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1403856668344
    设计院肯定不会给你改的,我遇到多了。图纸更改设计院要出书面的联络单,要盖章,设计院肯定嫌麻烦的
    2015-03-05 14:11:05

    回复 举报
    赞同0