请教:直膨式空调机组进风温度是否有上限要求?
请教:直膨式空调机组进风温度是否有上限要求?
如果蒸发温度是7.2,盘管进风温度是30,那么会不会引起以下问题:过热度大(是否能够计算出具体数值?),压缩机吸气温度高,压缩比大,排气温度高(排气压力是恒定的吗?),冷凝压力大,对压缩机不利? 谢谢!
发布于
2007-09-20 10:00:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
feichen19820507
盘管我没弄过,我从传热上考虑下.
我认为,即时传热温差大,传热系数高,并不代表出蒸发器的过热度就高.
当控制传热面积合理的时候,同样可以以一个比较低的过热度(或温度)出蒸发器的.
2007-09-21 11:13:21
来自 PC
评论
举报
diudiu21st
答案等待中的心情真焦急阿
2007-09-20 19:10:20
来自 PC
评论
举报