地下室集水坑的设置数量怎么定?

发布于:2013-11-10 12:02:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

全部回复(108 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    本来就是一个没有答案的问题,非要弄出个答案:lol
    目前:栓规没有具体规定,只是说消防排水可以与平是排水设施结合起来;倒是人防规范手伸得老长,规定消防排水不小于消防总量的80%。由于是强条,电专业把它设成消防电源,在发生火灾时能与消防灭火同时启动。而大部分车库集水坑排水电专业不会给你消防电源,这样灭火时非消防电源被切断。只能是灾后排水。(因此消防泵房、消防控制室、电专业的变配电必须设置门槛),以防不测。
    车库平时是很少用水的,量也不大。卫生间排水就是按秒流量也不大。
    如果甲方有钱多设几个,如果成本控制,少设几个。都没问题。
    不是答案的答案。
    2016-12-15 14:38:15

    回复 举报
    赞同2
  • thealmightyma
    thealmightyma 板凳
    建筑技术措施3.4.14,提到不宜大于40米一个,
    2015-05-20 11:40:20

    回复 举报
    赞同1