请问是未设伸缩缝的原因吗,具体怎么处理,吊顶伸缩缝留设原则??

IMG_1546.JPG


IMG_1553.JPG


IMG_1554.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaozhu0527
    xiaozhu0527 沙发
    mx175600 发表于 2013-11-14 10:32 封板的转角处应力集中,易开裂。比较好的做法是直接把板切成L型的,这样转角处就是一块整板,不易开裂。哦,这样啊,学习了,谢谢版主!
    2013-11-18 15:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenshanglong
    chenshanglong 板凳
    mx175600 发表于 2013-11-15 08:46 个人认为转角处不宜留缝,因为转角处应力本身就比较大,再留缝开裂的几率大。伸缩缝应留在应力较小处,且 …因为转角处两块板的承重力不一样,留缝贴纸胶带就是为了避免因承重力不一样造成的整块石膏板开裂的情况。我个人认为啊~~~呵呵
    2013-11-15 09:24:15

    回复 举报