土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于扬程请教各位一些问题。

关于扬程请教各位一些问题。

发布于:2013-11-10 00:38:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程
5层的楼,每层4个消火栓口
因为找不到图纸,请问:
5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:
1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?
2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?
3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?
4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?
5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?

我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。
任务急迫,求助啊,万分感谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    1、本工程需要消防泵与否,与你的建筑的消防水量,市政水压力,有几路进水、水量有关,这些资料在搞清楚,如果水压够,有至少两路进水,那要经当地消防部门认可时,可不用设消防泵及泵房。
    2、有些地方,只要有两路市政进水管,管径满足要求,只要水能上到屋顶的消防水箱,也可不用设消防泵,前提是当地消防部门认可。
    3、就算要设消防泵,能否从市政给水管网上抽水,也要看市政给水管网的管径,及当地水务部门的意见来定了!
    4、如果按建筑设计防火规范,要设水池也泵房,那只能做水池与泵房,位置与建筑协商确定。
    5、至于室内的管网布置,消火栓布置等,你要看下教材,规范与技术措施,不是一句话能说清楚的。
    2013-11-11 11:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • lotus0421
    lotus0421 板凳


    好像底层是一根水平的管道,然后分流四根竖直管,这样算一根管就可以当总的吧?
    2013-11-10 10:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管中泵能否应用在高层建筑的消防供水设备中

管中泵能否应用在高层建筑的消防供水设备中

回帖成功

经验值 +10