土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 构造筏板与基础的连接

构造筏板与基础的连接

发布于:2013-11-09 16:33:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人经历一工程,基础为独立基础,基础高度600,构造筏板250,配10@150钢筋。图纸无特殊说明,根据11G101-3第97页,本人认为600-250-保护层大于5D即50筏板上层钢筋应根据图二进行锚固,可监理工程师认为只要基础上部没有配筋就必须按照图一进行贯通。
本人对图集理解为:当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶小于5D时进行贯通,当基础有上层钢筋时,不管小于5d还是大于5d都是按照锚固施工即图二,当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶大于5d时,锚固。
请各位高手指教是否正确!

QQ图片20131109163015.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 森林木
    森林木 沙发
    你的理解是正确的,监理工程师对图集的用意没有理解,见混凝土规范锚固张,尤其是条纹解释
    2013-11-11 10:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • rcx111
    rcx111 板凳
    自己没留意过这个做法,我一般采用高板位做法,独立承台大部分上部无顶筋直接筏板钢筋拉通,现在看到图集又增长了见识,我也认为只要承台上部有钢筋无论保护层厚度都不需要拉通
    2013-11-09 18:49:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双柱独立基础之间的基础梁的问题

我一直都很困惑 双柱独立基础 长宽比大于2的 双柱独立基础之间的基础梁 配筋问题 就是 柱子的荷载我知道 要是手算弯曲怎么取 要是软件算用pkpm 是用弹性地基梁中的反梁模型计算吗? 关键我就是不知道梁上的荷载怎么去 望明白人给予帮助 谢谢了

回帖成功

经验值 +10