北方一般每年的春季来做接地电阻值的测试,在摇测接地电阻值时,务必将各个设备连结的保护线与接地体分断开。此时测试的是接地体电阻值,测试仪表相当于一部小型手摇发电机。
2013-12-15 14:49:15
赞同0
-
lingxuct
板凳
ufomtv4444 发表于 2013-12-9 09:28 谢谢! 再请问下 测量接地电阻时,设备连接的接地线要拆除么接地摇表测量的是多个接地极(或多个接地装置)的并联值,拆开后可测量(所接一根接地引线的)引向接地装置的接地电阻,不拆开(如果设备有多根PE线)测量的就是多根PE线的并联接地电阻值。用接地钳表测量,是所钳一根PE线两头接地装置的串联值(如果设备一端没有引向其他接地装置的,就会测量不出单个接地装置的接地电阻)。
2013-12-09 10:22:09