土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙混凝土标号C50?

地下室外墙混凝土标号C50?

发布于:2013-11-09 10:53:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • w2219092009
    w2219092009 沙发
    分开浇筑分开浇筑
    2013-11-19 15:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • 土豆粘卷子
    要是设计问题的话,最好在设计的时候就把这个问题尽可能避免掉;要是施工问题的话,可以在柱边设置施工缝吧,怎么更加了很多止水的费用.
    2013-11-19 12:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带夹层地下室嵌固端所在层号的确定

某个大底盘多塔多高层框架结构项目,有两层地下室,地下室一层中还有个夹层,pkpm建模的时候,标准层分别为二层地下室、夹层、一层地下室、塔楼各标准层。问题:(1)在satwe中地下室层数应该按照建筑填2呢?还是将夹层单独算一层,填3?(2)pkpm说明书中说当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即嵌固端所在层号为地下室层数+1。那么嵌固端所在层号应该填3还是4?(3)个人认为”层号“应该为pmcad组装时的自然层号。

回帖成功

经验值 +10