土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于园林绿化洒水栓的问题

关于园林绿化洒水栓的问题

发布于:2013-11-09 10:20:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在做个小公园的洒水栓布置,就是那种接管子浇水的管头。但是这种管网的管径怎么计算呢,这种洒水栓的使用肯定是一个一个使用或者是区域内的几个同时使用,如果像做喷灌那样计算管径明显就偏大浪费了 ,这种应该如何考虑呢?
PS:我也建议改作喷灌,毕竟那样明显高端大气上档次点,但是建设单位考虑成本问题坚持做这种。。。人家闲人多。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kazz7530
    kazz7530 沙发
    喷滴灌灌溉设计 发表于 2013-11-22 23:20 按30-40米设置一个快速取水阀,最大距离不要超过50米,要不工人拉不动。人工浇灌和自动喷灌,我可以帮你 …比较详细,感谢分享
    2016-12-08 15:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • 喷滴灌灌溉设计
    本帖最后由 喷滴灌灌溉专家 于 2013-11-22 23:22 编辑

    按30-40米设置一个快速取水阀,最大距离不要超过50米,要不工人拉不动。
    人工浇灌和自动喷灌,我可以帮你

    一个取水阀通常用3/4"的,过流量在3-5m3/h左右,局部水头损失在2-3米,其他的按照水利计算管径即可。
    基本上讲清楚了,希望能帮到你。
    2013-11-22 23:20:22

    回复 举报
    赞同0