土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 千级跟百级车间空调设计冷量问题请教!!!

千级跟百级车间空调设计冷量问题请教!!!

发布于:2013-11-09 08:57:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是一个新手,对空调不太懂,想请教各位朋友。
我有一个客户,有25平方,吊顶3米的小车间要做百级,打算采用FFU满布吊顶,但算起来风量有3W多风量,空调改怎样选弄好呢?冷量要配多大才合适?空调设计温度24度左右,在广州的!请教一下各位朋友!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 快乐英雄
    快乐英雄 沙发
    简单的做法,有冷冻源的话制冷用风机盘管+新风过滤机组就行了,这样省钱很多。常规保险的做法是AHU+FFU,但是这样造价相对高一点。看你的选择了咯。
    2013-12-04 13:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • ygfzxq
    ygfzxq 板凳
    结构:MAU+DC+FFU+高架地板(可选),MAU机组冷量约18KW(按300m³/h新风计算)
    DC冷量约9KW,按36个FFU计算,供你参考
    2013-11-28 19:56:28

    回复 举报
    赞同0