不锈钢卡压管件必须用不锈钢无缝管吗?
不锈钢卡压管件必须用不锈钢无缝管吗?
我在一个精装工地,室内客房给水管是用不锈钢管(设计是1.6Mpa),是不是卡压管件就必须用不锈钢无缝管连接,用不锈钢焊缝管连接就不行吗?那个规范里有这个规定。多多指点。
发布于
2013-11-08 22:54:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
王农勤
首先,这个设计的压力很高的嘛.其次,不锈钢管材可按《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》(CECS 277-2010)的相关规定来选择.
2013-11-12 21:53:12
来自 PC
评论
举报
a19790108
好了, 谢谢。
2013-11-11 21:09:11
来自 PC
评论
举报