土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 快速响应早期抑制喷头在民用建筑中应用的几点疑惑.

快速响应早期抑制喷头在民用建筑中应用的几点疑惑.

发布于:2013-11-08 21:57:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
本帖最后由 sccbjs 于 2013-11-8 22:02 编辑

彭世瑾 深圳市建筑科学研究院,深圳518031
工程简介
笔者在作深圳某中学体育馆工程设计时,因体育馆是全校师生文体活动的重要场所,并计划在假期承接部分大型演唱会,又本工程设有集中空调系统,二层主篮球场、羽毛球场架空网架底净高达12 m,面积2 300多m 。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)(以下简称“喷规”)第6.1.1条规定:“采用闭式系统场所的最大净空高度民用建筑为8 m,采用快速响应早期抑制喷头场所的最大净空高度可达12 m”。
就本建筑的自动喷水灭火系统设计与当地消防局沟通,一致认为在超过8 m处的架空层中应采用快速响应早期抑制喷头,所以本工程采用了ZSTYS20型快速响应早期抑制喷头。但是,在喷头布置及系统计算时碰到了“喷规”没有涉及到的盲点,给设计带来了很大的困难,在此列出以望得到同行的探讨及规范组专家的关注。