土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足

隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足

发布于:2013-11-08 17:03:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足,梁是345的,螺丝采用M20都不满足。应该是如何处理。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ppcool998
    ppcool998 沙发

    檩条与隅撑间加个垫板

    2019-09-16 16:40:16

    回复 举报
    赞同1
  • 年华似水流
    1.增加螺栓直径。
    2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。
    3.增加一跨内支撑的个数。
    如采用第二种方法切记调整承压构件最小构件的厚度。因为取值为最小的进行计算。
    1和3增加成本,3较1增加施工难度和成本较多。
    2013-11-12 10:32:12

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻钢厂房的彩钢外天沟与内天沟区别是什么

本人刚接触设计,在图纸上看过铁板天沟和彩钢外天沟的节点,一直觉得不懂为什么内天沟要做过铁板天沟,厚度还常在3mm左右,如果做过彩钢天沟,不是可以减少含钢量吗? 我自己理解是觉得做内天沟的铁板厚一些,应该是因为内天沟在室内,防锈、防腐的要求要高一些吧!否则在室内要是漏的话麻烦就大了!外天沟在室外,漏点无所谓吧! 至于为什么要做内天沟,那可能是外观的要求!有些外观加上外天沟可能不是很爽!所以就改为内天沟了!个人之见,恳请大家批评指正!

回帖成功

经验值 +10