《砼规》11.4.13规定:框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于
小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%。条文说明的解释是为了避免柱的收拉纵筋屈服后再受压时,由于包兴格效应导致纵筋压屈。
我想问的是,难道轴拉时就不增加,大偏拉时不增加?小偏心受拉不过是比轴拉的情况稍微偏了一点啊?
类似的,与此对应的是《高规》7.2.4
规定双肢剪力墙其墙肢不宜出现小偏心受拉,说是因为小偏心受拉可能会出现
水平通缝而严重削弱其抗剪能力等等,然后我想问,难道大偏拉时因为另一边受压而不会产生水平通缝?
全部回复(1 )