土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 60米高住宅框架部分倾覆弯矩大于50%去做可以吗

60米高住宅框架部分倾覆弯矩大于50%去做可以吗

发布于:2013-11-08 15:20:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 稍美 于 2013-11-8 15:21 编辑

一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。但甲方就看了个平面布置图就觉得墙太多了,造价过高,认为不经济了。要我们修改成采用框剪结构但要求按框架部分倾覆弯矩大于50%去做,我之前都是按照框架部分倾覆弯矩小于50%来设计的,第一次碰甲方要求的这样的情况,有点心里没底。
60米这么高要按照框架部分倾覆弯矩大于50%去做,会不会存在安全隐患啊或者有什么不合理的地方,我做小小设计的,可不敢拿这些个开玩笑,钱途和前途都要紧啊!不知道大家有没这样的经验,还请各位指点迷经。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xfxc
    xfxc 沙发
    不知道工程在几度抗震区 甲方要求大于50%是不是因为高规8.1.3 觉得按框架的要求来要省一点?
    但是实际上 如果7度区的话 60m 按框架是二级 按框剪结构 框架部分是三级 好像也不省啊
    另外 同样假定7度的话 框剪结构中剪力墙是二级 剪力墙结构就是三级
    60m做纯剪力墙结构会不会省一些? 抗震等级差一个 边缘构件的配筋差的蛮多吧
    2013-11-14 16:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • zx0723
    zx0723 板凳
    学习!现在又知道了一个结构名词
    2013-11-14 15:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯,雨棚,阳台的计算实例,对于刚进设计院手算能力不是太强的同学很有用。

回帖成功

经验值 +10