土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV系统KYN28柜 运行时电压互感器次级电压YH辅助二次侧绕组向量图中为什么相对地...

10KV系统KYN28柜 运行时电压互感器次级电压YH辅助二次侧绕组向量图中为什么相对地...

发布于:2013-11-08 12:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

运行时电压互感器次级电压的分析(中性点不接地系统)

新安装或大修后运行中的电压互感器,接线应正确,其一次侧与二次侧的相位应一致,这样我们就可以用分析电压互感器二次侧电压的方法来分析判断一次系统的运行情况,同时从二次电压的变化情况,判断互感器二次侧存在的问题。

(1)现在以图2-15为例,进行分析。三相系统在正常运行时,电网三相对地电压是对称的,大小为U / √3 ,加在YH一次绕组上的电压也为U / √3,因此YH一次绕组的电压也是对称的。YH二次绕组和辅助绕组三相电压也是对称的,其向量见图2-16


向量.JPG
求教图2-16中 (3)电压互感器二次绕组YH的相对地电压为什么是100/3而不是100/根号3?求原理



向量.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青花那个瓷
    呵呵,版主老兄说的很清楚了,具体原因就是两个绕组的三相连接方式不同,一个星接,一个角接。:lol
    2013-11-08 14:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主是真“秀才”!
    说了那么多,且没有2-15图,实际上用一句话就可以问清楚的,为什么Y绕组的标称电压是100/根号3,开口三角的标称电压是100/3?

    偶看不到什么“YH”,只告诉你:电压互感器二次输出线电压是100V,开口三角输出的相电压是100V,系统正常时,开口三角输出三个相电压之和(等于零)!