运行时电压互感器次级电压的分析(中性点不接地系统)
新安装或大修后运行中的电压互感器,接线应正确,其一次侧与二次侧的相位应一致,这样我们就可以用分析电压互感器二次侧电压的方法来分析判断一次系统的运行情况,同时从二次电压的变化情况,判断互感器二次侧存在的问题。
(1)现在以图2-15为例,进行分析。三相系统在正常运行时,电网三相对地电压是对称的,大小为U / √3 ,加在YH一次绕组上的电压也为U / √3,因此YH一次绕组的电压也是对称的。YH二次绕组和辅助绕组三相电压也是对称的,其向量见图2-16
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2090 人订阅
阅读下一篇
伺服电机和步进电机的区别步进电机和交流伺服电机性能比较 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
说了那么多,且没有2-15图,实际上用一句话就可以问清楚的,为什么Y绕组的标称电压是100/根号3,开口三角的标称电压是100/3?
偶看不到什么“YH”,只告诉你:电压互感器二次输出线电压是100V,开口三角输出的相电压是100V,系统正常时,开口三角输出三个相电压之和(等于零)!
回复 举报