项目部承接的房建工程交付后,发现暴雨天存在部分雨水立管的雨水接头溢水的情况,因为雨水管都在阳台室内造成影响比较大,雨水接头是否需要打胶(现场施工都是没有打胶的,貌似就是给它伸缩的),不知道有没有相关的规范和图集?烦请各位大师指点

全部回答(2 )

  • huangzhimin
    可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)/第5.3节 雨水管道及配件安装/有关规定及要求。
    2013-11-11 09:33:11 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    期待高手的解答啊。
    2013-11-09 08:07:09 来自 PC 评论 举报