土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关跳闸,上端高压同时跳闸,重合闸成功,请帮忙分析原因。

低压开关跳闸,上端高压同时跳闸,重合闸成功,请帮忙分析原因。

发布于:2013-11-07 16:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位一个变压器输出总开关(施耐德MT4000A)的跳闸,告警显示为速断(Isd)超过8000A,红色reset按钮弹出,前端高压显示过流跳闸,复位后高低压开关都能正常运行。,一个星期后出现相同故障情况。请各位帮忙分析分析,感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liliyongjing
    liliyongjing 沙发
    怎么看出来短路电流大了呢
    2013-11-13 08:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 板凳
    怎么看出来短路电流大了呢。。多大算大呢。。
    2013-11-12 19:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器二次侧不能开路问题

本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。

回帖成功

经验值 +10