保护接零


保护接零(定义)
保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。
图例

QQ截图20131107163306.jpg


保护接零(不采用)
对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。
图例

图片5.jpg


保护接零(采用)

对三相四线制,如果采用保护接零,当设备漏电时,将变成单相短路,造成熔断器熔断或者开关跳闸,切除电源,就消除了人的触电危险。因此采用保护接零是防止人身触电的有效手段。
图例

图片6.jpg


保护接零(实质)

▲ 保护接零的基本作用是当某相带电部分碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流促使线路上过电流保护装置迅速动作,把故障部分断开电流,消除触电危险。
保护接零的实质是提高动作电流,而保护接地的实质是降低人身触电电压。

保护接零(范围)

这种安全技术措施用于中性点直接接地,电压为380/220伏的三相四线制配电系统。
三线三线制不可能进行保护接零,因为没有零线。


保护接零(问题)
工作零线不允许断线,为防止可将工作零线重复接地。

图片1.png
零线断线

图片2.png
重复接地

接零线一定要真正独立地接到零线上去。
图片3.png
正确接法

图片4.png
错误接法


保护接零(注意事项)

一定有快速可靠的开关,否则将加重触电的危险性。
采取保护接零,一定防止单相设备电源端火零接反,否则设备外壳将带上火线电压。
同一电网中不宜同时用保护接地和接零:电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。如果电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V。即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。

图片7.png





图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


QQ截图20131107163306.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(123 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    真的是闻所未闻,接地电阻4Ω,人体电阻2000Ω,4:2000=1:500。0.03A×500=15A,当故障电流大于15A时,人就有危险,这还叫“保护接地”。看来什么叫接地电阻,什么叫“保护接地”在建筑电气业内根本混乱得一塌糊涂。