投三次谐波会引起主变差动拒动吗?
投三次谐波会引起主变差动拒动吗?
请问南瑞RCS-978主变保护,有一个投三次谐波制动的控制字,一般故障时二次谐波居多,三次谐波较少,投了这个控制字后在主变内部故障时,保护会被闭锁吗?
发布于
2007-09-19 23:30:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
shiyuxin1113@co163
可是说明上说投入三次谐波??
2007-09-23 22:57:23
来自 PC
评论
举报
sunwei7980
二次谐波主要针对三相三线变压器的,而几乎不存在三次谐波,所以不考虑三次谐波