高层建筑在总平面布置上考虑的防火安全问题

发布于:2013-11-07 15:12:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1.jpg


高层建筑总平面布置上应考虑以下问题:


  (1)选择较安全地区。在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防给水等。高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类工厂、仓库,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。


  (2)高层建筑周围应设环形消防车道(可利用交通道路)。火灾实例表明,高层建筑尤其规模大的高层公共建筑,凡是设有环形消防车道、为扑救火灾创造条件的,就能起到良好的灭火作用,反之,则造成严重损失。


  (3)应具有充足水源。据统计,扑救成功率90%上的范例在于有充足的水量。许多高层火灾实例证明,由于缺乏充足的水量,当发生火灾后,大火延烧8——9h,将整个高层建筑的物品化为灰烬。造成巨大损失。


  (4)高层建筑的底部至少有不小于一长边或1/4周边长度,不应布置与其相连的高度超过5m、进深超过4m的裙房。



1.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    wxf20072008 发表于 2014-1-12 10:44 应该出自高规,内容完全正确。可违背这点的比比皆是?!能否具体说说哪个高规,具体那条?!
    2014-01-14 17:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • xian098
    xian098 板凳
    不错。顶顶顶
    2014-01-13 12:10:13

    回复 举报