土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 案例分享:一个小游泳池的空调设计

案例分享:一个小游泳池的空调设计

发布于:2013-11-07 13:39:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-11-8 12:01 编辑

工程概况:建筑面积530平方,游泳池面积144平,池厅面积310平。

1、找了找计算方面,游泳池热量、湿量
第7.1.2条 游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——游泳池的水表面面积(m2);
B——当地的大气压力(mmHg)。

湿量
Ws = ψ ×(Pq.b -Pa )F×B/B
式中 W—— 泳池散湿量( kg/h );
ψ——系数,ψ= 0.00557×10-5 kg/N.s ;
Pq.b—— 与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力( Pa);
Pq——泳池的环境空气的水蒸汽压力( Pa );
F——泳池的水表面面积( m2 );
B—— 标准的大气压力( Pa );
B、—— 当地的大气压力( Pa );

大家有何看法???

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 专业游泳池设计
    路过混个分。。。。
    2016-11-18 16:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • xyslj001
    xyslj001 板凳
    不错的资料,谢谢分享
    2014-05-26 22:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉引风机电动机软启动器280KW 无锡西普达

卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软起动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。

回帖成功

经验值 +10