土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 案例分享:一个小游泳池的空调设计

案例分享:一个小游泳池的空调设计

发布于:2013-11-07 13:39:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-11-8 12:01 编辑

工程概况:建筑面积530平方,游泳池面积144平,池厅面积310平。

1、找了找计算方面,游泳池热量、湿量
第7.1.2条 游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——游泳池的水表面面积(m2);
B——当地的大气压力(mmHg)。

湿量
Ws = ψ ×(Pq.b -Pa )F×B/B
式中 W—— 泳池散湿量( kg/h );
ψ——系数,ψ= 0.00557×10-5 kg/N.s ;
Pq.b—— 与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力( Pa);
Pq——泳池的环境空气的水蒸汽压力( Pa );
F——泳池的水表面面积( m2 );
B—— 标准的大气压力( Pa );
B、—— 当地的大气压力( Pa );

大家有何看法???