0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程监理
返回版块4.82 万条内容 · 228 人订阅
阅读下一篇
监理,是对是错?大家请看下本人26岁,读了四年本科,文科专业,刚毕业出来,因家庭背景,进入了建筑监理公司,至今已经工作两年了。刚开始或许就是个错误。 我是做现场监理员的,我真想吐槽,希望能给刚出来社会的学生们一点意见,不要进监理单位,宁愿去做苦力,都不要去。宁死都不要去。 1.工资低,这是必然的。虽然所谓的领导说,坚持下去考了监理工程师,你就牛了。牛你A啊?10之间又要找老婆又要找房子。做现场的,年轻人是吗?每个月2000,中年人是吗?3000.这永远是最高的了,不断要求加工资,那么,给你加100,200.安排到工地后,单位便不管你生死,只要不被甲方投诉,你死了都不碍事。没有油费补贴,没有伙食补贴,就连买工作需要的几十块钱文具,都警告我,先去公司看看有没有,否则下次就不能报销。你A的,我开摩托车去公司的油费,够我买一箩筐了。永远都会怂恿你去吃施工单位,好像是施工单位有责任包办你的伙食。你是B吗?监理公司。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、事前控制阶段:
1)督促施工单位应配置井下用的安全矿灯和12V的安全灯。当开挖深度大于10m时,应有专门向井下送风的设备。
2)督促施工单位及时做好施工安全技术交底,最重要的是如何防毒、防触电的安全技术交底,确保井下施工安全无事故。
2、事中控制阶段:
1)为防止地面雨水流入孔内,井圈护壁顶面应比场地高出150—200mm,壁厚比下面井壁厚度增加100—150mm。
2)每挖深08—10m后支扩壁活动模板,护壁厚度一般为:桩径/10+50mm,且不宜小于是150mm,同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm,每节护壁砼浇灌应连续施工完毕,护壁拆模宜在24h或砼强度达到12Mpa之后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故,遇到局部或厚度不大于15m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,每节护壁的高度可减小到场300—500mm,并随挖、随验、随浇注砼,也可采用钢护筒或有效的降水措施。当孔底直径需要放大时,要采取有效的技术措施来防止流砂、坍孔等现象,监理人员要检查孔底是否有虚土和积水、孔底扩孔情况,测量孔深是否满足设计要求。
3)浇灌桩身砼时,必须采用溜槽,当高度大于3m时,应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,砼宜采用插入式振捣器振实。此过程必须旁站监理。
五、现场预制方桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)预制前要检查场地是否平整、坚实。
2)试打桩时,应注意桩长、停止打桩的最后贯入度的确定。
2、事中控制阶段:
1)现场制作一般采用间隔重叠法,且不宜超过4层,叠放应符合规范要求;砼强度和配合比应满足设计要求,坍落度控制在60—80mm,骨料控制在5—40mm;钢筋安装和焊接必须符合设计和规范要求,特别应该注意的是在桩顶1m以内不能有接头;模板必须刷隔离剂,相邻桩达到场30%时,才能浇注新桩,浇捣顺序必须从桩顶向桩尖进行,严格控制配合比;养护时间不少于7天,并保持湿润;每台班相同配合比砼试块不小于1组,拆模后及时检查砼的浇捣质量。
2)吊环的设置必须符合设计和规范要求,砼强度达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输。
3)打桩时要检查桩架导柱的垂直度和对位情况,最重要的问题就是保持桩身垂直,保证桩尖打入预定深度及桩身不出现断裂,同时应该注意锤与桩帽、桩帽与桩之间要加弹性衬垫;根据地质情况确定打桩顺序,难以打下时,可采用射水法(砂土)或植桩法处理。在打桩过程中应有施工记录,内容包括桩位、桩架垂直度、锤重、落距、每米进尺锤击数、最后一米锤击数、最后三阵每阵贯入度等;监理应旁站打桩全过程,密切观察桩身完好情况,及时发现问题,及时解决问题,当不能解决时要马上向总监汇报
回复 举报