土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量及无功控制器的电流取样问题?

高压计量及无功控制器的电流取样问题?

发布于:2007-09-19 22:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
1、是不是大部分情况下高压计量柜中B相都没有电流互感器,而是用AC相的电流并联后来充当B相电流?这样计量能准 确吗?尤其是在三相不平不衡系统中,或单相负荷比较多的配电系统中。
2、按照上面所说的情况,如果将AC相电流并联后充当B相电流,并将此B相电流来作为无功功率补偿控制器的取样电流,这时控制器能正确计算无功量吗。
3、如果用AC相的电流并联后即为B相电流,是不是只是B相电流有效值,与实际的B相电流相位是否一样?
(注:这里所说的AC相的电流并联,是指将AC相电流互感器的二次侧同名端并联,即S1和S1并联,S2与S2并联)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    我是说电流互感器在分别串了的各自的保护或测量回路后再同名端并联的。
    2007-09-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • xgg3918929
    xgg3918929 板凳
    朋友这个问题我也问过一次!不过你说的(AC相电流互感器的二次侧同名端并联,即S1和S1并联,S2与S2并联)这个我不是很明白啊!那样怎样计量啊!我给个QQ你有兴趣讨论一下!QQ524975071
    2007-09-22 20:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碰到这样审图的,我真的无话可说

本人从事设计十几年,被人审图无数,也审过别人,大部分审图的还比较认真负责,意见也较为中肯,但有的审图意见确实离谱,现晒出一两条,仅供观赏前几天有位仁兄针对我的设计说明里的“本建筑防雷接地、保护接地以及设备的工作接地共用接地装置”,提出审图意见“应该把‘工作接地’改为‘重复接地’,并加上‘弱电接地’.....”,呜呼,概念如此不清,还来审图,我真的无话可说。还有位学姐(或者学妹)把我设计档案馆的VRV空调的制冷负荷和变压器容量直接比较,得出“变压器容量明显偏小”的结论,写在审图意见上,我彻底晕倒。。。。

回帖成功

经验值 +10