土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于备用柴油发电机的与市电的切换方式的问题。

关于备用柴油发电机的与市电的切换方式的问题。

发布于:2013-11-07 11:19:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
X小区住宅楼,
1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:
2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.
3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 幻影玄风
    幻影玄风 沙发

    多看帖子多讨论学习!

    2024-10-31 09:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    我觉得第二种好,规范早上不是说备用电源负荷严禁接入应急电源系统。第一种在变压器侧就切换电源这样不容易保证都是应急负荷吧
    2013-11-24 14:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气专业范例图纸

【内容提要】某高层综合楼设计当中的电气专业范例图纸,描绘了建筑设备中电气专业施工图的有关内容,包括:常用照明、插座、配电、防雷、接地等各部分内容。本教材选定的某高层综合楼中包括了大厅、办公室、标准客房等常见建筑空间类型。本章图纸设计了此楼电气专业的内容,包括:照明、插座、配电、防雷、接地等内容。本章图纸包括:设计说明和材料表等文字描述部分(电施—01~电施—02)、各层照明、插座、空调配电平面图(电施—03~电施—20)、详图(电施—21)、防雷接地平面图(电施—22)、各系统图(电施—24~电施—32)。本章仅列出部分重要图纸,其余图纸的电子件请与编辑部联系获取。

回帖成功

经验值 +10