X小区住宅楼,
1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:
2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.
3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    我觉得第二种好,规范早上不是说备用电源负荷严禁接入应急电源系统。第一种在变压器侧就切换电源这样不容易保证都是应急负荷吧
    2013-11-24 14:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • mxfeishriock
    mxfeishriock 板凳
    dongge6666 发表于 2013-11-7 11:52 1,第一种方案最合理,但是成本太高,采用了两个双电源,第二种方案成本低,但是也有不足的地方。2,发电机 …我怎么觉的第一种方案有点不妥呀。貌似在变压器停电后自动切换到发电机对吧。但一旦切换不就把电倒送到网上了吗。变压器下母线上没有多余的开关呀 。除非变压器一次侧开关在停电后自动跳掉。才可安全使用。第二种我觉的很使用。虽说不是瞬间的切换。但可是保证安全。停电后先拉掉变压器下开关。在一次合上发电机及联络开关。不知我说的对不对。还请指教。