土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于每层污水立管设置检查口的问题

关于每层污水立管设置检查口的问题

发布于:2013-11-07 10:21:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做一个多层的住宅,塑料管按每6层设置的一个,审图的说按每层设置?这怎么解释
《住宅设计规范》(GB50096-2011)8.2.8条:污废水排水立管的检查口宜每层设置。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)4.5.12条:塑料排水立管宜按每六层设置一个检查口。
这两条有没有冲突,怎么解决,是按审图的意见改还是按传统的每6层呢,没有实际的经验求指导,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2017-03-19 16:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • sundly_1314
    sundly_1314 板凳
    8.2.8 污废水排水横管宜设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层,并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施。污废水排水立管的检查口宜每层设置。

    理解的是“宜”没有强制规定,实际不一定采用,现在的项目就是1个/2-3层
    2017-03-09 10:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防工程地下室战时物资库水箱储水量确定

人防工程战时物资库冲洗储水量如何确定啊?

回帖成功

经验值 +10