土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下层各设备机房的送排风机是否为消防负荷
高层建筑地下层的各设备机房如变配电所、弱电机房、制冷机房等的送排风机在火灾时是否断电?我们这边暖通专业的说是非消防负荷,在火灾发生时应该断电。但本人认为应视为消防负荷。虽然这些场所发生火灾的可能性极小,通常也不设排烟系统,但为保证在火灾时坚持工作,还是应该有正常的通风

全部回答(6 )

  • leeli2003

    支持
    2007-09-25 09:25:25 来自 PC 评论 举报
  • ljm3445
    设备房内应该不会有排烟风机
    只是正常的送排风
    但为保证在火灾时消防设备能够正常的运行,还是保持送排风比较好
    2007-09-24 21:28:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10