地下层各设备机房的送排风机是否为消防负荷
地下层各设备机房的送排风机是否为消防负荷
高层建筑地下层的各设备机房如变配电所、弱电机房、制冷机房等的送排风机在火灾时是否断电?我们这边暖通专业的说是非消防负荷,在火灾发生时应该断电。但本人认为应视为消防负荷。虽然这些场所发生火灾的可能性极小,通常也不设排烟系统,但为保证在火灾时坚持工作,还是应该有正常的通风
发布于
2007-09-19 21:32:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
leeli2003
支持
2007-09-25 09:25:25
来自 PC
评论
举报
ljm3445
设备房内应该不会有排烟风机
只是正常的送排风
但为保证在火灾时消防设备能够正常的运行,还是保持送排风比较好
2007-09-24 21:28:24
来自 PC
评论
举报