土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在CASS中,TP是怎么处理掉的?

在CASS中,TP是怎么处理掉的?

发布于:2013-11-06 15:52:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司最近接了一个新污水厂,CASS工艺,但是进水BOD一般在70左右,现在MLSS是3左右。但是SV不高,只有19。最近TP一直在1.5左右,因为水量不够,一天只作2-3次,一起进水,一起曝气。我要怎么样才能TP下来呢?如果是排泥.我怕SV越来越低。NH3-N一直很低。在1下面,DO一直到5。在CASS中,TP是怎么处理掉的?是在前端选择区吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiephoenix
    xiephoenix 沙发
    理论上,在CASS前端的厌氧区污泥进行厌氧释放磷,好氧区过量吸磷。考虑你的实际情况,个人认为污泥量少,可以外加污泥,并增大排泥量。
    2013-11-07 09:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • tooz21st
    tooz21st 板凳
    1 加大排泥
    2 初沉池加药,但那些药会沉淀到曝气池里,久而久之,池底都是那些钙和铁盐的沉淀了....
    CASS工艺TP不达标很正常,下雨天更超。要是应付检查就猛投药,平时则多和环保局排水办搞好关系
    2013-11-06 19:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工污水泵水泵如何选择

有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。请教各位大虾指导。