土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水系统铸铁管安装常见问题及防治

建筑排水系统铸铁管安装常见问题及防治

发布于:2013-11-06 11:27:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 我没那么帅 于 2013-11-13 16:50 编辑

一、排水管件不顺流。
1.jpg


在弯头和三通处未采用顺流配件,增加了水流阻力。或者排水横管的两排水口水相向流至两口间的三通处汇集,从三通的侧端承口接管排走,其弊端不仅是水流不顺,而且该管段坡度不合理,极易堵塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺水三通(是否改为Y三通或TY三通)相错开,避免不同方向的排水在平面上正交相遇。

二、柔性连接铸铁管接头未留间隙。



工艺规定承插口之间应留约10mm间隙,以利伸缩,操作中多忽略此点而将承插口抵死。应事先作出标记,保证留有间隙。

三、 地漏常见问题。



使用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干涸和堵塞,丧失隔臭功能。应采用合格产品,为了进一步可靠,宜在地漏下加存水弯。

钟罩式地漏使用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,极易堵塞,常需冲洗。建议公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网格渣,做存水弯隔臭并增设隔油装置;浴室、厨房应采用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。


地漏安装过高,影响排水功能;安装过低,影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。


四、管道连接质量问题。

4.jpg


管道切割不良,切口不平整,出现歪斜、凹凸和毛刺。应按工艺规程,先将管子校平后再切割,大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺,内径因挤压变小时要做削磨处理。

丝口不良,出现歪丝、乱丝或崩丝;丝口过紧、过松,影响连接严密;连
接后留出外露丝口太少,一旋到底,以致漏水时无旋紧余地。此类错误必须按操作工艺要求加以纠正。

五、预留套管及铁件问题。



混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确,不利管道穿行和支架安装。应事先计算好位置,在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上,套管内塞上废纸或黄土,防止水泥流入;到灌混凝土时要有专人监护,以防套管移动。楼板穿套管的上口应高出地板面30-50mm,保证楼地板饰面后的地面水不流入套管。

六、塑料管与铸铁管混用问题



塑料管与铸铁管混用时,需用转换接头连接。

排水管接口质量差,不按规定作渗漏试验,致使污水渗漏危害环境及地下设施和基础结构。

家庭装修时洗脸盆排水连接问题往往易被忽视,排水管随便插入塑料管,未坐严格密封,留下了漏水隐患。

4.jpg


1.jpg


分享.gif

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • ira114
    ira114 沙发
    铸铁管貌似没见过T型三通。
    2013-11-18 09:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • a321075321075
    a321075321075 板凳
    :time::time::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:不错 的东西
    2013-11-18 08:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-2010

谁有《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-2010电子版,希望分享一下,感激不尽。

回帖成功

经验值 +10