楼宇对讲电源需要单独设电源回路吗?
楼宇对讲电源需要单独设电源回路吗?
我做的多层住宅,审图意见里有一条:楼宇对讲门属于电动门应单独回路供电并设短路、过负荷及漏电保护。想请问大家一下,这条意见有规范依据吗?我平时都是把弱电箱和楼宇对讲设一个电源回路。急
发布于
2013-11-06 10:31:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
j979038397
楼宇对讲门门锁一般是电控锁,采用12~24VDC供电,有电机的话也是直流微型电机,与电动门上的电机不同,用JGJ16-2008第9.5.4条[9.5.4 自动门应由就近配电箱(屏)引单独回路供电,供电回路应装有过电流保护]来要求没有必要,也没有实际意义。