土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
楼宇对讲电源需要单独设电源回路吗?
楼宇对讲电源需要单独设电源回路吗?
我做的多层住宅,审图意见里有一条:楼宇对讲门属于电动门应单独回路供电并设短路、过负荷及漏电保护。想请问大家一下,这条意见有规范依据吗?我平时都是把弱电箱和楼宇对讲设一个电源回路。急
发布于
2013-11-06 10:31:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
j979038397
楼宇对讲门门锁一般是电控锁,采用12~24VDC供电,有电机的话也是直流微型电机,与电动门上的电机不同,用JGJ16-2008第9.5.4条[9.5.4 自动门应由就近配电箱(屏)引单独回路供电,供电回路应装有过电流保护]来要求没有必要,也没有实际意义。
2013-11-06 16:35:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
蝴蝶骑大马
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )