随着社会的发展,人们生活水平的不断提高,对生活热水的需求量也越来越大。当今,宾馆,酒店和桑那中心大都设有中央空调系统和24小时热水供应,传统的方案是用燃油和燃气等锅炉设备提供所需的生活热水。如果能将空调运行时的冷凝热来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省不少的能源。大量的工程实例说明,空气源热泵热水机组在节能、环保、安全方面所具有的很多优点,在家用和商用制取生活热水方面,得到了大力的发展和应用。然而,目前热泵技术需要解决的问题还有很多,人们在对热泵热水产品的认识上还存有误区。下面就空气源热泵热水机的原理和工程应用及运行情况作一介绍。
2、工作原理
空气源热泵热水机组以其高效、节能、环保、安装使用方便等诸多优点在国内得到越来越多用户的认可和使用。空气源热泵热水机组是应用热泵技术来制取热水,热泵机组系统本身由四大件组成(见原理图):压缩机、水热交换器、节流元件、空气换热器(翅片)。其工作原理是首先在压缩机的作用下工质(也可称冷媒)完成气态的升压升温过程,随后进入高效率换热器并释放出热能传递给水,同时冷媒被冷却并变成液态,经过节流元件降压节流后进入蒸发器,液态冷媒吸收大气、阳光的低品味热能并迅速蒸发(沸腾)再次变成气态,之后工质又被吸入压缩机,这样不断的循环使机组只需要消耗很少的一点电能就能不断的从空气中得到到很多热量传递给水实现加热热水的目的。空气源热泵中央热水机组目前广泛应用于宾馆、别墅、度假山庄、健身/桑拿洗浴中心、体育场馆、学校、工厂等需要集中提供大量热水的场所。

111.jpg
3、工程概况:
九华山大酒店位于九华山脚下,建筑,空调以及服务按照四星宾馆标准建设,该大酒店具备 350 间标准客房,建筑面积约为 20000 平米,且为目前九华山地区最大接待宾馆之一。业主要求日供 55 摄氏度热水量达到 40 吨以上。

222.jpg

3.1.设计依据及范围:
A.本工程依据业主提供的要求;
B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点;
C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计;
D.国家现行的其他相关规范及措施。
E. 设计思想对整个中央热水系统要求投资经济、运行节能、品质高档、操作简单、维护方便。
3.2.当地气象参数
表1 室外空调计算参数




季节
室外计算干球温度(℃)
室外计算湿球温度(℃)
室外计算相对湿度(%)
室外风速(m/s)
大气
压力(hPa)
夏季
35
28.2
80
2.3
1002.8
冬季
-5
――
77
2.4
1023.9
3.3.选型计算:
A.空气源热泵热水机组选型重点在于冬季能满足高峰期的热水使用量。冬季室外环境温度较低时,设自来水进水温度5℃时,热水出水温度55℃、即需温升50℃  高峰期加热热水所需总热量为:40m3×50℃=2000000 千卡
选用PHNIX(芬尼克兹)分体式直热空气源热泵热水机 PASHW130SB 单台机组额定制热量为38700千卡/时,设机组每天只在需要是开启,即每天需机组运行的时间按13个小时计算,及所需机组台数为:2000000÷(38700×13) = 3.97 故选用 4台
因此,选用4台直热式空气源热泵热水机组,即使在冬季室外环境温度-5℃以上的条件下,空气源热泵热水机组仍然能够正常工作,保证源源不断的提供用户所需的生活热水。
B.热泵机组及水箱布置:本项目热水总用水量为40m3,用水比较集中为满足高峰用水量的要求,故选用3个圆形保温水箱(15+15+10m3),水箱放置在室内。热泵热水机组为直热式出水循环式恒温。4台热泵机组放置在室外,室外机组顶做了一个防雪篷(见现场图片)。热水管材采用环保的PPR管热熔连接,管外用橡塑保温材料做保温处理。
C.运行控制情况:保证能够达到 24 小时供应热水。机组根据保温水箱设定的高、中、低水位和温度来控制运行,当感应到水箱水位在低水位时,热泵机组开机将冷水加热到出水设定温(55℃)后送到保温水箱,直到水箱水位达到高水位时热泵机组自动停止运行。热水供水系统采用最先进的变频控回水循环,在配水点用水时热水供水泵启动从水箱向管网供应在5 秒内立即出热水。当因为热损耗,水箱中的水温下降到设定温度(45℃)时,循环水泵将开启把水箱内水抽回到热泵机组加热到出水温度后送至水箱,这样不断循环加热从而保证水箱水温始终恒定在设计的温度。
4、运行费用经济性分析
目前市场上热水加热设备很多,下面就热泵热水机组与其它的热水加热设备在加热40m3的热水所需的运行费用作一对比分析
①、日用水量m =40m3
加热40吨热水所需热负荷Q=cm△t=1×40000×(55℃-15℃)=1600000(kcal)
②、空气源热泵热水机组运行费用计算
电发热值860kcal/度,空气源热泵效率300%~500%,全年效率以350%计,管道热损失5%,电0.85元/度。
全年平均能效比:[(4.0×6)+(3.0×6)]/12 = 3.5
耗电量:1600000÷860÷3.5÷0.95=559.54(度/天)
运行费用:559.54×0.85=475.61(元/天)
平均费用:475.61÷40=11.89元/吨
③、燃油炉运行费用计算
轻柴油热值10200 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,油4.8元/kg。
耗电量:1600000÷10200÷0.8÷0.95=206.40(kg/天)
运行费用:206.40×4.8=990.72(元/天)
平均费用:24.77元/吨
④、燃气炉运行费用计算
液化气热值23000 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,气12元/kg。
耗电量:1600000÷23000÷0.8÷0.95=91.53(kg/天)
运行费用:91.53×12=1098.40(元/天)
平均费用:27.46元/吨
⑤、电热水炉运行费用计算
电发热值860 kcal/kg,管道热损失5%,电0.85元/度。
耗电量:1600000÷860÷0.95=1958.39(度/天)
运行费用:31958.39×0.85=1664.63(元/天)
平均费用:41.62元/吨
⑥、运行费用对比






选用设备
每吨(55℃)热水费用
每天运行费用
全年运行费用
空气源热泵
11.89元
475.61元
171219.60元
燃油炉
24.77元
990.72元
356659.20元
燃气炉
27.46元
1098.40元
395424.00元
电热水炉
41.62元
1664.63元
599266.80元
⑦、综合对比
从上表可以看出,现行各种热水加热设备中,空气源热泵热水机组平均加热一吨水所需费用是最少的,为11.89元/吨。那么用空气源热泵热水机组来加热本工程所需的40吨/天热水全年的运行费节省如下:
燃油水炉相比节省费用:356659.20元-171219.60元=185439.60元;
燃气炉相比节省费用:395424.00元-171219.60元=224204.40元;
电直接加热相比节省费用:599266.80元-171219.60元=428047.20元。
5、总结
该工程现已安装调试运行,热泵系统运行效果较理想。由于热泵机组投入运行时间较短,需要经过更长时间的运行才能检验出机组的性能,为此我们将做好售后跟踪服务。空气源热泵热水器是利用了空气内热能进行能量交换的热水供应系统。空气无处不在,因此它利用的是一种清洁的可再生能源。热泵热水器具有节能环保的优势,在不久的将来,空气源热泵热水器将取代燃油(气)锅炉成为热水设备主流产品,市场前景非常广阔。

333.jpg

111.jpg


222.jpg


333.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 低碳达人刘远辉
    guorfeng 发表于 2013-11-20 16:47 主机不错,安装工艺有待提高,运行费用用的值应该不对请指导….
    2013-11-21 16:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 低碳达人刘远辉
    gx2500707 发表于 2013-11-12 21:31 好东西,值得收藏,谢谢楼主了,下来看看有没有帮助,多谢!哈哈,为人民群众服务
    2013-11-13 09:31:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 空气源热泵热水机组故障分析
    本文从对于热泵的广义理解出发,将通常的空调制冷—以制冷为主,以及热泵—以制热为主的论述方式加以综合,以空调热泵为题,以最常见的电力驱动蒸汽压缩式热泵的原理、功能、分类以及在空调领域的应用为内容,进行了
  • 本单项为员宿舍楼,应业主要求采用集中供热水系统,每天早晚定时供应生活热水,采用空气源热泵热水机组为热源。设计范围为集中热水热源系统及汽车库通风、防排烟系统和变电所电梯机房等的通风系统。地下汽车库设计机
  • 新一代空气源热泵热水机组
    空气源(生活)热水机组是目前市场上热水设备中最节能的新型产品。作为国内最早推出该类产品生产厂之一的沃姆公司,不断的对生活热水机组进行技术创新,独创性的开发出新型冷媒配管系统,快速除霜、自动卸载技术的应
  • 空气源热泵热水机组的选择
    本资料为空气源热泵冷热水机组的选择,分析了我国目前空气源热泵冷热水机组的选择方案及其存在的问题,提出了基于最佳平衡点的辅助冷热源法,给出我国适用空气源热泵地区不同类型建筑在设计工况下空气源热泵冷热水机
  • 10p-单热型-空气源热泵高温热水机组;翅片换热器直排型式,单侧出水,电控盒和压力表同侧(检修方便),顶出风-双风机型式,可做常温空气源普通热水机组;钣金通用性强;其中包含stp格式/creo4.0版
  • 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除,现在北方大量煤改电,里面包含常见遇到的安装问题等
  • 针对空气源热泵冷热水机组在寒冷地区冬季使用时结霜、热效率低等问题,提出一种双级热泵系统,即由空气源热泵冷热水机组提供10~20℃温水,作为水源热泵的低位热源,组成水源热泵供热系统。分析了这种系统的技术
  • 本资料为 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除(84页),PPT版本。 概述: 搬运与吊装、安装注意事项、水箱安装注意事项、PPR管热熔注意事项、PPR管热熔注意事项、管道支架与保温安装、管道支架注意
  • 九华山庄二期地埋管地源热泵工程
    本文介绍了九华山庄二期地埋管地源热泵系统的设计、施工、调试以及跟踪测试的情况。阐述了选择复合式系统的理由,指出测试土壤热工参数以及进行地下温度模拟的必要性和确保地下热平衡的重要性。分析了地埋管地源热泵
  • CO2空气源热泵热水机组可行性分析
    介绍了CO2热泵基本原理,通过与传统制热水方法进行经济性比较,分析其可行性。
  • 人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保
  • 低温空气源热泵机组的应用
    通过介绍空气源热泵机组在天津地区汽车4S店的应用,分析、探讨了使用此种设备制热取暖的合理性及经济可行性。
  • 空气源热泵热水机组计算机监控系统设计
    本资料为空气源热泵热水机组计算机监控系统设计,通过梯形图程序设计,实现现场数据的检测上传以及在上位机脱机或故障时实施手动控制等功能.上位机利用MCGS组态软件进行监控程序开发.实现了数据的采集与管理、
  • 空气源热泵热水机组在寒冷地区应用的详细分析
    本资料为空气源热泵冷热水机组在寒冷地区应用的详细分析,针对空气源热泵冷热水机组在寒冷地区冬季使用时结霜、热效率低等问题,提出一种双级热泵系统,即由空气源热泵冷热水机组提供10~20摄氏度温水,作为水源
  • 某市空气源热泵热水机组的设计选型手册设计组织方案
    本工程环境温度低于 10℃时,热水机组制 COP 值开始衰减,这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热源,这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。
  • 某大酒店空气源热泵热水改造工程图纸,包括:直热式空气源热泵热水系统图、客房楼热泵热水基础、大小水箱设置示意图等共3张图纸及工程改造方案说明。...
  • 复合低温源热泵热水机组研发
    复合低温源热泵热水机组是利用空气、太阳辐射能等作为低温热源,制取热水的装置。介绍了该机组研究的内容、方法及进展,本文分析了所研制的空气源热泵热水机组的结构、特点及其测试结果。初步研究结果表明:复合低温
  • 空气源热泵机组的特点
    空气源热泵冷热水机组是由制冷压缩机、空气/制冷剂换热器、水/制冷剂换热器、节流机构、四通换向阀等设备与附件及控制系统等组成的可制备冷、热水的
  • 某酒店热泵热水机组设计方案
    内容简介 本项目热水使用场所为某酒店四到七楼共56间客房,按每间每天热水使用量为100L计算,所需热水总量为5600L,即5.6T。所以采用6吨的热水箱,并采用空气源热泵热水机组KFRS-36S/AS
  • 大酒店空气源热泵热水改造设计cad图纸

    设计说明:无,建筑功能:酒店,图纸深度:施工图,图纸张数:3张,冷热源:空气源热泵


阅读下一篇

代理我们的踢脚暖使你脱颖而出

恒尔暖发明超薄水暖踢脚线暖气片,将供暖和装饰完美融为一体,使水暖行业由原来的墙暖和地暖两极世界,变成了墙暖、地暖和踢脚线暖气片三分天下,开创供暖新时代,成为未来供暖发展的新趋势。 招商咨询:0551-63521967,15156066525,QQ:2982966715, 一台壁挂炉赚几百元,一平米地暖赚十多元,一柱暖气片赚十多元甚至几元,做暖气的商家越来越多,产品同质化越来越严重,做暖气你到底在靠什么赚钱?

回帖成功

经验值 +10