正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
大家冬天都在干嘛?说说中央空调淡旺季。。。。。。。。。。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
深圳集雅
沙发
温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH
2013-11-22 01:55:22
赞同0
-
lihaomiao
板凳
荣昌制冷 发表于 2013-11-17 07:16 库房才12个平米不到,降温速率 0.7-1/min,最低制冷温度-20度,哪要得了15P大的机组?最大5P就了不得了。 …15匹 是对的,古轮半封闭压机R22,3SS1-1500蒸发温度-30摄氏度。冷凝温度40度,制冷量是9.2kw,本身负载8kw,加上漏冷等其他负荷和富裕度,15p压机可以胜任,但是有个问题,因为你的温度范围比较大,15匹在蒸发温度-5度时就30多个kw了,那么你为了平衡温度加热会很大,这样非常浪费能源,建议多个小压机并联或者高低温搭配,控制机头数量匹配制冷量,加湿器也会很大。控制精度比较高你要注意风道和风口的设计,最好事先参考一下别人做的,第一次就做会有很多问题,我第一次做时当时没有师傅带,公司就我一个制冷的,刚毕业很自以为是,结果吃了很大亏,湿度和温度匹配非常不好,最后验收时费了好大的劲,差点不过,唉,,,,前车之鉴希望能对你有用
2013-11-21 15:50:21
赞同0
加载更多湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min
这要求用大机组是必须的,不仅仅是8kw的负载,而是在升温的过程中发热管发出的热量必然大于箱内传感器采集到的温度,到电脑收集到这个温度时即使切断发热管供电也没办法控制温度继续飙升,温度偏差 ≤±2℃就没办法实行现,唯一就依靠大容量的制冷量来及时修正这个温度,。
回复 举报
回复 举报