关于洁净空调系统各功能段风速的取值

提问 发帖 回复

洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?

洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • poorpc
    poorpc 2013年11月06日 11:04:09 2楼
    风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
    回复 举报 点赞
  • huangzhihua123456
    huangzhihua123456 2013年11月06日 16:35:03 3楼
    同样求解,期待大师!
    回复 举报 点赞
  • lc5687
    lc5687 2013年11月23日 21:33:27 4楼
    机组的送、回风风口一般取8m/s, 新风口取6m/s
    回复 举报 点赞
  • ygfzxq
    ygfzxq 2013年11月24日 20:28:37 5楼
    风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
    回复 举报 点赞
  • ghghgh2014
    ghghgh2014 2014年05月03日 14:51:02 6楼
    同样求解,期待大师!
    回复 举报 点赞
  • ghghgh2014
    ghghgh2014 2014年05月03日 14:51:27 7楼
    同样求解,期待大师!
    回复 举报 点赞
  • ghghgh2014
    ghghgh2014 2014年05月03日 14:52:03 8楼
    poorpc 发表于 2013-11-6 11:04 风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右同样求解,期待大师!
    回复 举报 点赞
  • 烟尘似海
    烟尘似海 2014年12月25日 10:51:03 9楼
    相关设计规范上有各段的风速要求。 一般都是算机外余压(风压),沿程阻力+局部阻力。 沿程阻力一般不大,局部阻力占大块。(弯头,三通,变径,末端设备等等吧)
    回复 举报 点赞
  • suyicj
    suyicj 2015年07月23日 16:37:18 10楼
    又是规范。。。。
    回复 举报 点赞
  • seellyy
    seellyy 2016年05月21日 20:09:09 11楼
    规范有要求啊,主管多少,支管多少