小区电网改造,因使用以前的电缆,全部为热缩头,有一部分长度不是很宽裕,所以施工人员直接把原有的端子去掉,T型头按步骤装上。这样的话T型头的应力锥与电缆热缩头的半导电应力管之间就有了距离。求教这样可以实际应用吗?有什么补救措施吗?我想问一下,为了去除应力锥与应力管之间的感应电位差,割除应力锥上的应力部分可行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
ljn112233
沙发
路过学习了。。。
2013-11-20 11:27:20
赞同0
-
chl15362033889
板凳
不行的,热缩终端有应力管了,有必要再加应力锥吗,应力管和应力锥都是分散电应力的,只要有一个与电缆外半导电层衔接好,分散断口的电应力就可以了,何必多此一举,最好小心去掉应力管,按T接终端尺寸安装应力锥,尺寸不够往下剥热缩管部分