土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆T型头问题 求高人指点

电缆T型头问题 求高人指点

发布于:2013-11-05 19:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区电网改造,因使用以前的电缆,全部为热缩头,有一部分长度不是很宽裕,所以施工人员直接把原有的端子去掉,T型头按步骤装上。这样的话T型头的应力锥与电缆热缩头的半导电应力管之间就有了距离。求教这样可以实际应用吗?有什么补救措施吗?我想问一下,为了去除应力锥与应力管之间的感应电位差,割除应力锥上的应力部分可行吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    路过学习了。。。
    2013-11-20 11:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • chl15362033889
    不行的,热缩终端有应力管了,有必要再加应力锥吗,应力管和应力锥都是分散电应力的,只要有一个与电缆外半导电层衔接好,分散断口的电应力就可以了,何必多此一举,最好小心去掉应力管,按T接终端尺寸安装应力锥,尺寸不够往下剥热缩管部分
    2013-11-20 01:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教电缆T型头问题

