关于建筑设计防火规范中室内消火栓用水量的一些疑问

发布于:2013-11-05 16:50:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在GB50016-2006建筑设计防火规范中,第79页,表8.4.1列举了各类建筑物的消防用水量,其中:
h<24m,V<10000m3的厂房,消防用水量为5 l/s, 但同时使用水枪数量是2支。
一般设计时,单支室内消火栓的用水量都采用的是5 l/s, 也就是说同时使用2支水枪的用水量应该是10 l/s
这就与规范中的消防水量发生了矛盾,或者在这类建筑中使用的是单支2.5 l/s的室内消火栓?
同样的情况还存在与多于8层的住宅和体积在5000~10000的病房楼和门诊部,希望在这方面有见解的高人给与指点,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wenruxue
    wenruxue 沙发
    太谢谢各位的倾囊相助了!!看来是规范看的不仔细,呵呵,还是群众的力量大啊!
    2013-11-13 10:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • bearxwx
    bearxwx 板凳
    zhanghaijun7602 发表于 2013-11-6 11:01 采用DN50口径的消火栓(现在已经很少有了)普遍是DN65吧
    2013-11-08 16:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。