土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大底盘地下室超长设缝问题

大底盘地下室超长设缝问题

发布于:2013-11-05 16:37:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我现在的项目在大底盘地下室,上面有高层和多层,现在我画的这个地方上面没有建筑,
只有一层地下室,现在这个地下室的长度有167米,到底设缝不设缝,问了公司的同事说设缝,但是要在0.000地方的板钢筋连通,因为做嵌固端水平力需要传递,所以板钢筋连通。但是板钢筋连通了,再设缝还是不能抵抗温度应力,就没有设缝的必要了

现在做嵌固端肯定板钢筋要连通,是不是167米就不要设缝了?然后布置几道后浇带就成。
求高手指教。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyi6015
    xingyi6015 沙发
    sunlipinwoaini 发表于 2013-11-6 08:39 参考广东院建筑结构设计2000-2012那本书上有,江苏省院侯总推荐做法的做成企口形状的剪力墙就可以了,不设。 …有电子版或截图吗,正在做,急需,谢谢
    2013-12-06 14:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • sunlipinwoaini
    参考广东院建筑结构设计2000-2012那本书上有,江苏省院侯总推荐做法的做成企口形状的剪力墙就可以了,不设。可以。
    2013-11-06 08:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层地下室 各种模型对比 大板,十字梁,井字梁,单向肋梁

本帖最后由 kwl421097336 于 2013-11-5 15:55 编辑 最近正在做个大地下室的结构,看了九州河落的帖子,把自己做的地下室一个分区简化出来计算了一下,柱网8.1x8.1,覆土1.5 m,恒载取27,考虑后期使用活载取的8。简化没有考虑消防车荷载,大板板厚取250mm,其他结构取的180mm.主梁800X600,柱子600x600,轴压比都OK的。附传计算书归档后的各个文件,板配筋,梁柱配筋,计算提取模型都在,

回帖成功

经验值 +10