主要表现为:
针对厨房设计中存在的问题,提出了几个设计中应遵循的原则,主要有:
另外,根据有关资料,总结了厨房空调负荷计算过程,给出了一些设计参数的参考值,指出需要重点考虑厨房炉灶及其他设备的空调负荷。总结了厨房通风风设计需要注意的问题,要求重点考虑局部排风、全面排风、自然补风、空调新风等几种风量的平衡,重点探讨了局部排风和自然风补风量的计算。文中指出了厨房送排风风口的布置原则,介绍了新型油烟分离设备,供设计时参考选用。
厨房设计参数汇总如下,供设计同行参考:济南地区,厨房建筑面积:306m2;餐厅总排风量 35190m3/h(折合换气次数38次/h),其中排烟量25920m3/h,全面排风量9270m3/h;餐厅总补风量:29910 m3/h, 其中空调新风:26640m3/h,自然风补风3290m3/h;厨房空调总冷负荷71kW,其中设备冷负荷57.5kW,围护结构、人员、照明冷负 荷:13.5kW;新风机组冷负荷:Ql=171.4kW;厨房空调冷负荷指针:560W/m2。
针对工程公共厨房使用情况,相关负责人作了调查,调查结果如下:建设单位对厨房排风效果及厨房操作间温度均表示满意。系统安装完成后,通过调试,各排烟罩口可以保证最小罩口风速0.5m/s。灶台烹饪时,油烟基本没有外溢。所以局部排风系统风量风压设计是满足要求的。
各系统的运行管理如下:操作间烹饪时,开局 部排风系统(排油烟系统),开全面排风系统,开空调新风系统,开自然补风系统;操作间不烹饪时,关局部排风系统,开全面排风系统,开自然补风系统,温度不能满足使用要求时,开空调系统。
在这个案例中,建设单位提出的主要问题是:夏季厨房不用时,空调系统不开,室内温度较高,若开空调系统,则风量较大,温度很低,同时因为局部排风系统不开,造成厨房正压,厨房气味散布与之相连的其他房间。针对建设单位提出的这个问题,建议建设单位将新风空调机组改为变频或双速,当局部排风系统不开时,以较小风量运行,当局部排风系统运行时,以设计风量运行。
对于公共厨房空调通风设计从理论到实践的分享,小伙伴们有啥更好的看法。。。筑楼一块儿探讨探讨就等你来。。。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
小型冷库的常见故障及排除方法小型冷库,包括活动式冷库,容量一般为100吨以下。冷库蒸发器采用排管式或冷风机组合式,由压缩机组(水冷或风冷),节流膨胀阀等组成完整的制冷系统。压缩机多数采用半封闭式,较大系统也有采用开启式的,较小系统采用全封闭式的。制冷剂以R22为常见。 冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句厨房的空调冷量一会儿说71KW,一会儿说每平方560W。不太明白
回复 举报
回复 举报